Расстояние 25 м., о котором Вам говорила менеджер – это, вероятно, санитарно-защитная зона линии. Однако, для линий, напряжением менее 330 кВ не предусмотрено выделение санитарно-защитных зон. Речь скорее всего идет об охранной, а не санитарно-защитной, зоне, которая не имеет отношения к безопасности здоровья, а служит для обеспечения безопасной эксплуатации самой линии. Или же напряжение в линии более 330 кВ.

Следует понимать, что истинные границы СЗЗ (например 20 и 30 м. для ЛЭП 330 и 500 кВ соответственно) устанавливаются не расчетным методом, а по уровню напряженности электрического поля промышленной частоты, равной 1 кВ/м (п.4.1. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Такие данные можно получить только при проведении измерений непосредственно на месте. Порядок проведения измерений установлен методическими указаниями N 4109-86, а оценка полученных результатов проводится по СанПиН 2971-84  и ряду других документов. При выборе организации, которая будет выполнять измерения, обращайте внимание на то, чтобы все эти документы были включены в область аккредитации лаборатории. 